Hosting / Re: Manutenção de UPS na Telvent - ooops, foi mesmo abaixo.
« em: 15/Fev/2009 15:47 »Pelo menos a ClaraNet teve uma ligeira quebra eléctrica de aproximadamente 5 minutos a essa hora.
Viva,
Acho que um corte eléctrico, seja ele de 5 segundos ou de 5 minutos não deve ser considerado algo ligeiro, sobretudo num datacenter.
Pelos logs que tenho dos n/ sistemas de alerta e monitorização, o circuito da UPS B esteve pelo menos em baixo às 2:35, 2:40 e às 2:45, tendo sido o tempo total aproximadamente 15 minutos.
0,2009/02/15 02:35:00,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768
0,2009/02/15 02:40:00,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768
0,2009/02/15 02:45:00,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768
(este -32768 corresponde na prática a zero, ou seja, não havia tensão de entrada).
Este tipo de situação é muito preocupante, a somar a outras, como por exemplo, a do problema nos HVAC's tendo resultado em inundação parcial no 1º andar, chuveiro (telvent water cooling) no R/C, e temperatura excessiva em algumas salas, como por exemplo, na nossa, que chegou aos 51ºC por estar no final da linha de agua, e não ter recebido nenhuma durante algumas horas.
É pena não haver alternativas... A Telvent ainda é o unico edificio carrier neutral em Portugal... Vamos ver se isso muda no futuro, porque, alem de todos nós merecermos, existe mercado, e é irritante ver algumas pessoas a "brincar" aos datacenters...